阅读下一篇
请教有关广东吉荣空调达不到湿度要求的问题我公司在深圳有个电子厂房用的是广东吉荣空调,制冷和制热用的同一个DX盘管,我们的设计思路是夏季新风和一次回风混合经过DX盘管去湿(露点温度约13),然后经二次回风温升至16度左右送进厂房,但吉荣空调来的机子竟然是只控温不控湿,二次回风阀也没有纳入电脑控制系统,所以根本无法达到厂房所需湿度要求,我想请教的问题是:利用二次回风加热的技术是否适合用在有较为严格的温湿度要求的厂房?另外,吉荣空调的压缩机启停也让人头痛,设定温度24度,但在探头温度22度时压缩机就停了,这是什么道理呢?压缩机一停,室内温湿度就会上升,我想知道,为什么还没有达到我设定的温度压缩机就停了呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报