土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问题请教

问题请教

发布于:2008-11-19 10:39:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
麻烦各位我想问一下,我现在做一个数据中心,变压器选的是800KVA,空开选用1250A,电缆用4根185的。这样有没有什么问题?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xjw2006
    xjw2006 沙发
    变压器低压侧最好用铜排,尽量不要用电缆;
    因多芯电缆的截面没有这么大,用多根电缆并接,当电缆故障时,短路电流会达不到高压侧速断的跳闸电流(高压保护中过流保护是避开低压侧母线短路的),这样,会对低压总电缆的要求很高。
    2008-11-22 09:07:22

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    变压器低压侧最好用铜排,尽量不要用电缆;
    因多芯电缆的截面没有这么大,用多根电缆并接,当电缆故障时,短路电流会达不到高压侧速断的跳闸电流(高压保护中过流保护是避开低压侧母线短路的),这样,会对低压总电缆的要求很高。
    2008-11-19 12:12:19

    回复 举报
    赞同0