土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于同时使用系数与需用系数在负荷计算中如何选用(求斑竹帮忙!)

关于同时使用系数与需用系数在负荷计算中如何选用(求斑竹帮忙!)

发布于:2008-11-19 09:17:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新版民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008)第9.4.2条的条文解释中,“8部电梯同时使用系数是0.56”。
全国民用建筑工程设计技术措施(电气2003)中2.5.2表2中,“电梯需要系数0.18-0.22”。
国标GB50055-93第3.3.5条的条文解释中,“6台电梯同时使用系数为0.72”。
在利用需要系数法做负荷计算时,如果1台变压器带42部电梯(每部10KW)及其它负荷,在求变压器容量时,42部电梯的需要系数或是同时使用系数取多少?
引申问题:
1、三本规范中的,同时使用系数、需用系数,意思是否一致?
按教材中所列,同时使用系数:指不同设备的共同使用系数,用在配电干线的负荷计算中。需用系数:指同种设备的共同使用系数,用在用电组的负荷计算中。
2、仅为42部电梯(每部10KW)供电,选择带变压器容量是多少?
①如果需要系数取0.5,功率因数取0.9,42*10*0.5/0.9=233KVA,故选择250KVA或315KVA变压器
②如果需要系数取0.22,功率因数取0.9,42*10*0.22/0.9=103KVA,故选择150KVA或200KVA变压器
③如果需要系数取0.22,功率因数取0.9,同时使用系数取0.7,42*10*0.22*0.7/0.9=71KVA,故选择100KVA或150KVA变压器
哪个做法对?
2、如果42部电梯分别处在21个点式楼中,每楼2部电梯,系数该如何选取?如果42部电梯分别处在15个板式楼中,共42个单元,每单元1部电梯,系数该如何选取?

[ 本帖最后由 wuzzzhui1980 于 2008-11-19 10:03 编辑 ]

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • m_fly800
    m_fly800 沙发
    这两个东西都搞的头大。。。。。。各个规程不一样。。。。不同负荷又不一样。。各省情况又不一样
    国家养那么多专家也不把这问题搞简单点。。。。搞的这么复杂干嘛。。。。不是每个人都跟专家样的。。。照顾下我们这些凡人吧。。
    2010-05-23 10:33:23

    回复 举报
    赞同1
  • 电工刀
    电工刀 板凳
    这个问题也困扰我这么多年,理不清剪还乱,需要系数,同时系数手册都有讲,但具体取多少就看自己经验了吧。
    2017-10-09 09:16:09

    回复 举报
    赞同0