关于断路器断几相的问题求教

发布于:2008-11-18 21:41:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
问题1:
关于断路器分断几相的问题,在规范中有相关规定:TN-C系统中一定不能断N相
周围的老设计师也说,N相一定要慎断。请问是什么原因??

问题2:
我们院一般只有在有漏电保护的情况下才断N相,但是如果是TN-C系统中带漏电保护时断N相,那不是和规范中的规定:TN-C系统中一定不能断N相 相矛盾了吗??

问题3:在建筑配电中,如果单相给每个房间供电,如果不断N相,那么即使断开某个房间的断路器,其实N线还是有电的(因共用N线)。这样如何能保证检修的安全呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gdx8785
    gdx8785 沙发



    从变电所四根线到住宅楼,TT系统在总进线安装带漏电保护

    从变电所四根线到住宅楼,TN-C-S系统:先做等电位联结:pEN线重复接地,分出PE和N,然后在总进线安装带漏电保护,在住宅楼内部就是TN-S系统

    从住宅表箱至住户的电源(单相供电时),应该用2P断路器

    [ 本帖最后由 gdx8785 于 2008-11-28 10:35 编辑 ]
    2008-11-28 10:33:28

    回复 举报
    赞同0
  • yanxingxue
    yanxingxue 板凳
    TN-C是零地共用系统,肯定不能进断路器的!
    2008-11-23 15:15:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。