市电为TN-S系统,备用机组为3相4线。请问是否要把机组输出电源做成3相5线制?选择机组输出断路器时选择4极还是3极?[ 本帖最后由 jing5725 于 2008-11-18 16:02 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句从变电所四根线到住宅楼,TT系统在总进线安装带漏电保护
从变电所四根线到住宅楼,TN-C-S系统:先做等电位联结:pEN线重复接地,分出PE和N,然后在总进线安装带漏电保护,在住宅楼内部就是TN-S系统
从住宅表箱至住户的电源(单相供电时),应该用2P断路器
[ 本帖最后由 gdx8785 于 2008-11-28 10:35 编辑 ]