规范说:洁净区的疏散走廊要设机械排烟系统。如果有这么个情况:洁净区分1万级和10万级两个区域,各有自己的疏散走廊,那么排烟系统可以合而为一吗?再者:需要设计补风系统吗?(考虑到洁净厂房比较的密实)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xiongbear11
    xiongbear11 沙发
    要看你的防烟分区如何划分,本质上可以合在一起!!按防烟分区500考虑,排烟量为60000m3/h
    2008-11-28 22:45:28

    回复 举报
    赞同0
  • zxlahtc1
    zxlahtc1 板凳
    可以合在一起。你都可以把洁净室的排烟都合在一起。
    要做补风,按50%计算,当然你可以做一个防火阀(在走廊和外界之间),当排烟风机开启,防火阀自动开启。这样省钱。我们老板不喜欢在这样的地方花钱。能省就省了
    2008-11-24 16:55:24

    回复 举报
    赞同0