请问高手,建筑物的进线电缆我采用VV22型电缆,请问穿基础时用不用穿钢管啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
yhfdch_88
沙发
保证设备外壳接到地线上,不能是N线就可以
2008-12-10 17:24:10
赞同0
-
混在电气
板凳
你师傅说的对,把接地线引入总配电箱后,你原来的接地系统由TN-C变为TN-S。PEN线分开为PE线和N线,只要接地电阻满足你实验设备要求就可以了。
2008-12-06 15:17:06
赞同0
加载更多如果原先的系统是把外壳接到N线的,现在要区别了,形成TN-C-S系统