土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 老房子怎样做一根保护地线出来?

老房子怎样做一根保护地线出来?

发布于:2008-11-18 18:33:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
高手:

单位要建一个实验室,要求三相五线,可现在只有四根线,缺一个保护地线(PE线) ,师傅说在屋外打个接地体引出来,我认为不妥。因为这样保护接地与原来的保护接零就同时用了,但怎样做正确呢?期待ing...

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yhfdch_88
    yhfdch_88 沙发
    保证设备外壳接到地线上,不能是N线就可以
    如果原先的系统是把外壳接到N线的,现在要区别了,形成TN-C-S系统
    2008-12-10 17:24:10

    回复 举报
    赞同0
  • 混在电气
    混在电气 板凳
    你师傅说的对,把接地线引入总配电箱后,你原来的接地系统由TN-C变为TN-S。PEN线分开为PE线和N线,只要接地电阻满足你实验设备要求就可以了。
    2008-12-06 15:17:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 217 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

VV22电缆穿基础时用不用穿钢管

请问高手,建筑物的进线电缆我采用VV22型电缆,请问穿基础时用不用穿钢管啊?

回帖成功

经验值 +10