各位:

我所在的学校要在一所老房子(TN-C系统) 里建一个实验室,要求是有保护地线的,电工师傅说在楼外打接地体,引出来一根线做地线,但这样岂不是一部分接地一部分接零了吗?这应该是严格禁止的吧?
高手说说怎么办?人命关天啊,学生的生命啊!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hyk_sb04
    hyk_sb04 沙发

    这样就变成TN-C-S系统了,所以安全
    2008-11-19 09:52:19

    回复 举报
    赞同0
  • emily_bruce
    emily_bruce 板凳


    同意2楼做法。