土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 3+1PT柜应如何接线

3+1PT柜应如何接线

发布于:2008-11-18 16:41:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]

我站欲新订一励磁PT柜,我站原仪用PT是采用4只JDZJ单相电压互感器,一次三只接成星型,中性点经第四只原边接地;前三只副边:一组接成星型,星点经击穿保险接地,B相经保险接地;另一组直接成闭口三角型,以消除三次谐波。第四只副边仅一组接一只电压继电器监视零序电压。此方式运行8年了,但此次互感器厂家不同意该方案。请专家们速解燃眉之急,不盛感激!
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 264 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于直流系统的请教!

问:一般我们的直流系统只有正负两级,没有其他的参考点,那怎样才能建立直流与地的关系,也就是拿接地当作正负2级的参考点!???

回帖成功