各位大师:
低压补偿系统投入的时间很慢,会是什么原因导致的?电容是正常的,请多多指教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qyx19821982
    qyx19821982 沙发
    对3#的回答很满意,一般也就那两种情况,不过建议大家还是多摸索
    2008-12-03 23:37:03

    回复 举报
    赞同0
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 板凳
    可能有以下两方面的问题,清参考查证:
    1、补偿控制器的问题:
    如延时调得太长,与实际需要不吻合,这可以调整延时解决;
    电流检测(或无功功率检测、无功电流检测、功率因数检测等等)部分不正常,这要看补偿器厂家的检验结果,或返回厂家重新检测;
    线路干扰较大,补偿器工作不正常。
    补偿器的控制方案不合适,有的控制器厂家对于某些用电环境的控制方案是需要改进的,这只能是厂家才知道的。

    2、系统的其它问题
    电流互感器变比偏大,导致检测到的电流偏小,有的控制器在小电流情况下延时会加大。
    负荷变化太快,补偿器跟不上,表现为投入太慢。