关于照明配线及开关选择!

发布于:2008-11-18 12:38:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
你们画照明系统图时,是用2根2.5的线还是加PE线3根呀,加PE线的话是用漏电开关吗 还是单p的开关?
下面几种画法: 到底哪正确呢? 按照明规范 I类要加PE线,要用漏电开关吗?是不是有灰尘或有危险等级高的地方要用漏电开关呢??

图是从几张室内照明系统图截取.

[ 本帖最后由 zzumwj 于 2008-11-18 12:42 编辑 ]

未命名1.jpg


未命名2.jpg


未命名3.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • l13591991255
    l13591991255 沙发
    照明回路除非在特殊场合敷设时(例如潮湿场所)需要加漏电保护,其他都不需要漏电保护的。现在漏电开关有一点乱用的趋势,很多人认为加漏电比不加好。事实上《技术措施》上面有明确条文普通照明和应急照明不宜加漏电保护的。
    2012-02-06 21:25:06

    回复 举报
    赞同0
  • camye0724
    camye0724 板凳
    学习了,所以如果灯具不是三相供电,载流导体和保护导体分开来描述比较正规是吗?
    2012-02-06 16:13:06