土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地下层的排烟送风机是不是只有在发生火灾是启动?
我是新手,请问大家地下层的排烟送风机是不是只有在发生火灾是启动?做负荷计算时是否考虑?

全部回答(2 )

  • szhjf
    同意2楼的,我们应该向空调专业要控制要求及功能。
    2005-03-31 09:14:31 来自 PC 评论 举报
  • 城市边缘
    问问空调,是否设置纯粹的排烟风机,如果是,就是消防负荷,但是现在一般都兼做平时排风,所以计算变压器容量的时候也要考虑。送风机是否正压送风(一般地下室比较少做正压送风),正压送风才是消防负荷。其实对空调这些问题,包括消防状态怎么控制,都要问空调专业的,以空调专业为准。
    2005-03-31 09:12:31 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2081 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10