土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 进线开关老是跳闸

进线开关老是跳闸

发布于:2008-11-17 20:53:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在进线开关在用电高峰时常跳闸,请教几位老电工,他们说把保护器里面的定值修改一下就可以,但我不明白以下的的问题,请各位多多指教,谢谢
10KV系统、2000KVA的变压器,带零序互感器。
问:
1、如果没看到名牌能把高压侧的电流算出来吗?怎么算的?
2、按常规来说在保护器上需要开通那些定值保护。各定值是怎么换算出来的,在这个系统中各保护定值怎样整定才不会引起开关跳闸。
:handshake

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lgw768
    lgw768 沙发
    2楼你好,你说的极是。
    10KV系统、2000KVA的变压器,带零序互感器。进线开关的保护器是ABB140C,互感器是800/5的。里面的各保护参数应该怎么计算和设定。
    2008-11-20 19:25:20

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    在2楼只是解说给楼主,且都是废话!
    要给楼主解决问题,需要问楼主没有给出的条件,也是解决问题所必需的情况:
    “进线开关在用电高峰时常跳闸”,综保记录的跳闸故障是什么?跳闸时的电流是多少?用电高峰的程度怎样(超负荷了吗)?跳闸时有没有大功率电机起动?跳闸时的电压是多少?常跳闸一般在什么时间(说几点钟)?大约跳过几次了?
    能给出上面问题,我就能说出解决问题的方法,否则,说的都是没用的话!
    2008-11-18 00:19:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位大哥,楼层40千瓦三相负荷用电用16平方还是25平方铜芯线,谢谢

楼层40千瓦三相负荷用电用16平方还是25平方铜芯线,谢谢

回帖成功

经验值 +10