土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 感应电压会对plc的模块有影响么?

感应电压会对plc的模块有影响么?

发布于:2008-11-17 19:26:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
已送电的二次回路中 任何一芯都会存在感应电压 一般为几十伏 但是接在plc的di(24v)点上并没发现什么异常现象 请问是怎么回事

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zherl
    zherl 沙发
    怎么没人回复呢?
    2010-08-28 18:34:28

    回复 举报
    赞同0
  • zherl
    zherl 板凳
    我现在也遇到了这个问题,测量的感应电压高的达到100V,PLC厂家不让送电,说是肯定会烧坏DI点的,PLC为西门子300系列的。
    2010-08-27 08:37:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.93 万条内容 · 385 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电机加装变频器后运转声音和以前工频运行时的声音不一样,电机没有其它异常反应。请问这是异常现象吗?谢谢

回帖成功