求助:供水支管热,回水凉!
求助:供水支管热,回水凉!
请教各位:7层住宅楼,位于管网末端,室内下供下回,地板采暖。一层101(大户型)管道井供水支管水温45度,回水十来度,室内温度很低。(5楼相同位置挺好),102(小户型)也没问题。请各位给分析一下是什么原因。不胜感谢!
发布于
2008-11-17 16:28:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
yjxwwhys
你说:供水温45度,回水十来度。说明;水的流量小,流速低,压力低,这么大的温差决不行。我们几个供暖楼供回水温差都在10--15度之间。
2008-11-20 01:30:20
来自 PC
评论
举报
youshuizhidao
把102入户的供回水阀门适当关小。