请教一个关于氧化沟曝气的问题

发布于:2008-11-17 14:54:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水厂已投入运行大半年,近期发现两个池子的曝气效果不同,一个池子气量大,一个池子气量小。
(在正常处理运行时观察污水的翻滚程度)
两个池子通过一个风机鼓风,且进水也通过一个管道。
一个池子离风机远,一个池子近。

现请教,出现以上问题的原因有可能是哪些因素?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • www.shlinyi.com
    尽管是美国全进口的产品,EPDM橡胶膜,请你不要过于迷信。假如风机的风量、风压、输风管道的管径,没有问题的话。我可以肯定主要问题还是曝气器堵塞,包括管道、曝气器内部有渗透积水没有及时排除(也许该产品的结构造成积水根本就无法排除)。其他的如蝶阀内部已生锈损坏等有些影响,但不是主要的。
    解决方法:等你证实了我的说法,可以来电话:021-57971889或13004129113联系我。我帮你全部彻底解决这等问题。

    [ 本帖最后由 www.shlinyi.com 于 2008-11-21 12:36 编辑 ]
    2008-11-21 12:26:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhujianjun1983
    1.每个竖管上均配有蝶阀,全开时曝气不均。
    我个人估计是不是蝶阀的问题,虽然显示全开,但蝶阀内部已生锈损坏;
    2.曝气器材质是美国全进口的产品,EPDM橡胶膜
    应该不可能是存在堵塞的问题

    现在我们的分析是以下几个方面原因,大家看有没有可能:
    1.冷凝水没有排放完全;
    2.供气主管内部靠近末端有杂质,影响供气;
    3.竖管蝶阀问题;
    2008-11-17 15:59:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多