土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教各位了..急

请教各位了..急

发布于:2008-11-17 11:45:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
2层梁板设计采用C30混凝土..但由于粗心..报料时报成了C35的..现在整层都已经捣完..老板不知道..我想知道这样问题应该不大吧,有人说改变强度等级需要重新配筋什么的...希望各位帮忙研究下

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-19 10:39 编辑 ]

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • ljj548962598
    ljj548962598 沙发
    没有问题的,有时预拌混凝土厂家就这么给你搞,你要早强,他们直接给你提高一个强度等级,反正你不知道,到时强度还够,他们的成本还差不多,可能配筋率有点问题,不过不要紧!

    [ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-19 10:52 编辑 ]
    2008-12-05 16:04:05

    回复 举报
    赞同0
  • yang-114
    yang-114 板凳
    做结构的要谨慎细致!就是最小配筋率的问题,需要核实配筋
    2008-12-05 15:03:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多