发布于:2005-03-31 01:21:31
来自:电气工程/建筑智能化
[复制转发]
做过几个办公楼的工程,比如有这么一个,1,2,3层开间户型基本一样,在一楼设置电话配线箱,有两种方式向各层配线,一,在各层分别设置配线箱,由总箱向各分箱配线,然后再分至各终端接口,二,只在一层有总箱,各层不设置分箱,总箱向一层各终端线配线,因为2,3层和一层户型对应相同,所以可以在一层各终端点分线直接埋墙穿至2,3层对应终端点。
问题一,哪种方式合理些呢?二,PVC管埋地引至各终端点的管径最大到多少?三,采用第二种方式的时候,一层每个终端点都在向上引线,那么引线势必要垂直穿圈梁的,结构上允许吗,一个楼如果这样穿的多了,对圈梁的结构影响是否允许呢?
全部回复(4 )