屋面有法国pulsar60提前放电接闪器,保护半径96m。屋面钢筋网也做了避雷网格焊接,现在女儿墙和构架上的明敷避雷带还需要做吗?
建筑物高度71m(包括构架)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gcyou
    gcyou 沙发
    GB50057-94(2000版).保护范围按三类计算,
    2008-11-18 10:09:18

    回复 举报
    赞同0
  • gcyou
    gcyou 板凳
    我搞这个东东多年,就提前放电的理论,国际上目前还没有通过,我的建议,仍按GB50050-94(2000版)的要求最为合适,