土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教个关于避雷带的问题

请教个关于避雷带的问题

发布于:2008-11-17 10:03:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
屋面有法国pulsar60提前放电接闪器,保护半径96m。屋面钢筋网也做了避雷网格焊接,现在女儿墙和构架上的明敷避雷带还需要做吗?
建筑物高度71m(包括构架)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gcyou
    gcyou 沙发
    GB50057-94(2000版).保护范围按三类计算,
    2008-11-18 10:09:18

    回复 举报
    赞同0
  • gcyou
    gcyou 板凳
    我搞这个东东多年,就提前放电的理论,国际上目前还没有通过,我的建议,仍按GB50050-94(2000版)的要求最为合适,
    2008-11-18 10:06:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构厂房利用屋面彩钢板作为接闪器时如何与钢柱相连?

钢结构厂房利用屋面彩钢板作为接闪器时如何与钢柱相连?钢结构厂房利用彩钢板屋面作为接闪器,利用钢柱作为引下线时,彩钢板与钢柱应该如何连接?

回帖成功

经验值 +10