高层,总层22,我家在9层,100平方,24小时集中供热,壁挂式暖气,一根管串联,共串了9组暖气,现在是离进户管的第一组暖气最热,其余都不热,最后5组非但不热而且发凉!和邻居家比较,进水温度相仿,但回水明显比邻居凉!也放水了,因装修好了每个暖气都放水不方便,就在最后1,2组暖气放的,1次性放了能有半吨水!楼梯间是单独的暖气很热和我的进户第一组似的,往年没有今年的情况!请问这是怎么了?
[
本帖最后由 iisjdsh 于 2008-11-17 09:34 编辑 ]
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句-
trum_pet521
沙发
现在是进户管最近的第一组最热,可是第2组离1组不到2米,温度确明显差很多!
2008-12-04 22:07:04
赞同0
-
qi509
板凳
20楼说得很对。这种方法叫做反正向冲洗。一般用于局部堵塞,是一个很有效的解决局部不热的方法。
2008-12-04 21:22:04
赞同0
加载更多说明问题就在这两组散热器之间!!:)