现有一台10000V的630KVA变压器要用到6000V电网上,应该怎么办?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chengyongkft
    chengyongkft 沙发
    谢谢
    2005-03-31 21:32:31

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    如果一次绕组是星接,可把它改成角接。但调压开关不能用了,且二次电压上升4%。
    这个办法只能用于救急。
    2005-03-31 18:36:31