土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于防震缝的问题

关于防震缝的问题

发布于:2008-11-17 00:16:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗争规范6.1.4关于防震缝最小宽度的要求,有一条: 防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低的房屋高度确定缝宽
这怎么理解?较低的房屋高度需要的缝宽比按较高的房屋高度需要的缝宽小啊,不是应该按较高的房屋高度确定的缝宽安全吗?
  • xixitantian
    xixitantian 沙发
    当然是按较低的房屋高度确定,只要较低的房屋和较高的房屋自身设计都满足规范规定的位移限制要求,当地震来临时,房屋像同一个方向位移,只要较低的建筑不会碰到较高的建筑就可以了——个人理解
    2008-11-18 16:20:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。