土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 正序、负序、零序电流

正序、负序、零序电流

发布于:2008-11-16 21:02:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
正序、负序、零序电流分别怎么测量?负序和零序电流有什么我危害?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qjgok163
    qjgok163 沙发
    怎么测量不知道
    对火电方面也不知道是否有这个问题
    对水电是有的.
    三相负荷对称时,没有负序分量,并且合成为0.
    当三相负荷不对称时,三相电流含正序、负序、零序分量.
    GB8564规定,125MW以下的发电机, 负序电流<=12%可长期运行;125MW以上的发电机, 负序电流<=9%可长期运行;
    对瞬时的负序电流,满足I2t<=40s(对内冷发电机为20s).
    负序分量主要对阻尼绕组有较大影响,设计时需要考虑.
    2009-04-25 17:58:25

    回复 举报
    赞同0
  • guanqian
    guanqian 板凳
    怎么没有人回答啊,我也想请教一下谢谢
    2009-04-20 15:05:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 236 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

江苏昆山吉昌水电

公司成立10年,有广泛的设计技术与安装能力。成为东南地区的首位前十。公司具备齐全。各位朋友如果有什么工程请前来洽谈。。 TO:13773107948

回帖成功

经验值 +10