请问下短路电流的算法
请问下短路电流的算法
感觉现在很多人算短路电流的方法都参差不齐,不知道大家计算短路电流是怎么算的,能否简单讲讲
发布于
2008-11-16 20:07:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
tn_s
按规范标准来
规范一、中华人民共和国国家标准 三相交流系统短路电流计算 GB/T 15544—1995 适用于标称电压380V~220kV,频率50Hz的三相交流系统的短路电 流计算。 不适用于受控条件(短路试验站)下人为短路和飞机、船舶用电气设备的 短路计算。
规范二、DL5222-2005 导体和电器选择设计技术规定 附录F(规范性附录) 短路电流实用计算。发电厂和变电站新建工程(3~500)kV
俺高压用规范二,低压用规范一
2008-11-17 11:54:17
来自 PC
评论
举报
相关推荐
lymise
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
31
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
