土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小区引入水管

小区引入水管

发布于:2005-03-30 21:31:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小区引入水管径如何确定?生活水叠加消防水?如设有消防水池,是否只考虑室外消防水和生活用水?流速多少为宜?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wx8001
    wx8001 沙发
    统一楼上的说发 啊
    2005-03-31 11:03:31

    回复 举报
    赞同0
  • ypyp
    ypyp 板凳
    按每人用水定额计算小区用水量,根据日和小时变化系数确定小区总的设计秒流量确定小区的引入水管径,根据小区的消防水量校核通过消防流量时小区管网的流速及最不利点的水压是否小于0.1Mp。正常供水时的流速一般为1.2~2.0m/s。消防时为2.5~4.5M/S。有消防水池时不用考虑消防流量,只考虑消防水池的补水时间满足规范即可.
    2005-03-31 10:55:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱?

“采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,”请问这里的“临时高压给水”是啥意识?