阅读下一篇
两水源管网改造的讨论目的:对现状管网提出改造意见,以提高用水水压两水源,其中一个在上山,采用重力流供水目前运行情况:山上的水厂出水水压标高(地势标高+自由水头) 低于 平地水厂出水水压标高两水厂的供水区域刚好被河道分成两部分,有过河管道将两个供水区域连接起来。那么整个管网水压受到高位水源的约束在不设加压泵站的情况下,如何提高不利点水压?解决方法一:在不考虑水厂生产能力和用水量的情况下,在过河管道上安装阀门,让两个水厂分区供水。这样只有部分区域受到高位水厂的约束。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳