急!求教高压电缆绝缘不良的问题?
急!求教高压电缆绝缘不良的问题?
我厂有一条6KV电动机高压电缆,长度约为280米,摇测电缆时,发现电缆C相对地绝缘为1兆欧,其余两相对地、相间均正常,电缆巡视没有发现异常 ,用电缆故障测试仪测试也没有找出故障点(测过,它提示故障点离高压柜12米左右,锯掉30米左右还是没有排除)电缆头已剥皮查看过无异常,求教各位,有没有别的办法找出故障点?
发布于
2008-11-16 09:36:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
gdyy27
我们也发生过高压电缆一相绝缘低问题,做直流耐压时,被打穿,绝缘变为0,后来又做,居然可以升上去,绝缘也上去了,真是奇怪,不知道还能不能用啊???
请高手解答!!!!!!!!!!
2009-05-08 06:46:08
来自 PC
评论
举报
lingxuct
楼主可能不理解2、3楼说的方法,就是用直流泄漏试验用的试变,做直流泄漏试验,在刚打穿时,保持试变电压,测听放电声音的方法找击穿点。
前面用过的方法有点太相信“电缆故障测试仪”了,白白锯断电缆。
首先分析电缆接地故障是怎么发现的,故障时的电流有多大,系统电容电流有多大,线路阻抗有多大,综合起来分析,大致可以分析出电缆故障位置。
一般无损伤的电缆不会在中间发生击穿,总是外部机械损伤或中间头做得不够规范,密封不好,加接在高处的接头进水等原因。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2008-11-16 13:30 编辑
]
2008-11-16 13:27:16