发布于:2008-11-16 00:00:16
来自:电气工程/工业自动化
[复制转发]
各位大虾,PID仪表的自整定需要几个点,在整定过程中是否需要维持体系温度不变,比如,我设置150度启动自整定,是否要求有一个恒定在150度的体系,另外,在这个温度自整定结束是否意味着其它温度也都准确了,还是需要一系列的温度点,比如80、120、180度等,谢谢!
另外,我自己找人做了一个温度控制器,他只能实现在达到设定温度时切断电压,这样的话由于系统加热的缓冲作用,实际温度会上冲10度左右,这个控制器还有没有办法让其完善控制(我看那个控制器后面有很多接线桩都没有接上,好像只接了温度探头的输入、输出),在即将达到我设定温度前,可以自动的降低加热电压,使温度控制更加准确(当时由于考虑到加热的缓冲作用,我让那个加工控制器的人还加了一个手动控制电压的旋钮)但是,这样手动控制的效果不是很理想,还请各位大虾不吝赐教,谢谢!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳