土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问,这个20m长的办公楼怎样设置消火栓
请问,一幛办公楼长20m.宽14,中间2.1m的过道,二边对称的办公室,每一层到底设一个还是二个消火栓呢? 我想设二个肯定是可以的,但觉得有些浪费,设一个不知道能满足要求吗?(层高是3.3m,如果有一层失火,可以利用相邻的上、下层的消火栓吗)

全部回答(5 )

  • zhonghua668
    规范中只有一处要求一股充实水柱,其余的均要求两股充实水柱,所以至少设两个,且每层都要设。:time:
    2008-11-17 18:35:17 来自 PC 评论 举报
  • spackling124
    应该设两个,字数字数...
    2008-11-17 09:45:17 来自 PC 评论 举报