一钢厂高线钢坯修磨机和抛丸机通风除尘设计
修磨机风量为45000
抛丸机风量为16000
两个粉尘浓度均为5000~6000毫克每立方米
最后的排放浓度要求小于50
两个机器不在一个地方,走的是两条路线,最后汇总在一个总管进入除尘器
这个好像是要做压力损失的平衡,我想知道这个平衡要如何做,怎么平衡
另外,袋式除尘器可以满足要求吗
  • zhyg123@co163
    zhyg123@co163 沙发
    这个工程用袋式除尘器完全能够满足
    这个系统平衡的问题需要考虑风量和压头的
    如需要帮助,请直接联系13588351070高先生
    http://www.jiehua.com
    2008-11-17 13:44:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

大气治理

返回版块

5.24 万条内容 · 259 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

废气吸附塔问题

某大学打算为某企业制作如图示活性炭吸附塔,用于处理垃圾堆放及焚烧挥发的难闻气体,用小罐体试验已经确定工艺的可形性.现在的问题就在于要用什么风机才能过这么厚的活性炭.同时引伸一个问题就是我们常制作的方形活性炭塔他的碳层厚度最大能到多少,有没有一个经验公式计算.系统说明:本系统采用上进风下出风的工艺,中间碳层4.6米,填装35立方柱状活性炭.