层高2。8米 厨房间立管支架 安装一个可以? 有规定吗?谢谢
层高2。8米 厨房间立管支架 安装一个可以? 有规定吗?谢谢
麻烦大家 帮一下 谢谢大家
发布于
2008-11-15 19:35:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
gudu003
不知道楼主,指的是给水还是排水,要是给水需要看管经,看材质,要是排水没问题,安装在1.5~1.8就OK,
2012-12-25 09:20:25
来自 PC
评论
举报
huangzhimin
可参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)有关规定:
一、给水管见第4.2.9 条规定:管道的支、吊架安装应平整牢固,其间距应符合本规范第3.3.8条、第3.3.9条或第3.3.10条的规定。
二、排水管到见第5. 2.9 条规定:排水塑料管道支、吊架间距应符合表5.2.9的规定。
表5.2.9 排水塑料管道支吊架最大间距(单位:m)
管径(mm) 50 75 110 125 160
立管 1.2 1.5 2.0 2.0 2.0
横管 0.5 0.75 1.10 1.30 1.6
2012-12-24 09:25:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xiangquan123
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.28 万条内容 · 1365 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
-
gudu003
加载更多一、给水管见第4.2.9 条规定:管道的支、吊架安装应平整牢固,其间距应符合本规范第3.3.8条、第3.3.9条或第3.3.10条的规定。
二、排水管到见第5. 2.9 条规定:排水塑料管道支、吊架间距应符合表5.2.9的规定。
表5.2.9 排水塑料管道支吊架最大间距(单位:m)
管径(mm) 50 75 110 125 160
立管 1.2 1.5 2.0 2.0 2.0
横管 0.5 0.75 1.10 1.30 1.6