反渗透高手进来看看

发布于:2008-11-15 18:57:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
:handshake 我们公司最近新上了一套循环水深度处理系统,水塔的补水是钢铁中水加城市中水经过曝气生物滤池→石灰石处理→V型滤池处理后的水源。水塔4倍浓缩后排污水作为循环水深度处理系统的原水。进水电导7000左右TDS6000左右,RO进水是经过旭化成UNS-620A浸没式超滤处理,采用的是反渗透膜GE的AG8040F1296,设计处理100t/h,18:9排列。试运时发现段间压差一段0.7bar,二段1.0ba左右,非常令人奇怪。近几天将压力容器打开发现很有意思的问题,现将照片上传,各位大侠仁者见仁,智者见智发表一下意见。

[ 本帖最后由 nmjhhyy 于 2008-11-17 19:36 编辑 ]

IMG_0049(001).jpg


IMG_0050(001).jpg


IMG_0045(001).jpg


IMG_0048(001).jpg


IMG_0047(001).jpg


IMG_0046(001).jpg


IMG_0042(001).jpg


IMG_0043(001).jpg


进水、浓水出水.jpg


进水底部六根.jpg


一段进水清理后1.jpg


二段中部膜元件浓水侧积盐.jpg


二段中部膜元件浓水侧积盐2.jpg


二段进水2.jpg


IMG_0044(001).jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • zhyy011
    zhyy011 沙发
    最后则么解决的?我反渗透和污水处理做过近十年,有疑问可和我联系! zhyy011@126.com
    2010-09-08 17:56:08

    回复 举报
    赞同0
  • qdbqwl
    qdbqwl 板凳
    膜变蓝色是你原水水质的问题。你的进水电导7000左右TDS6000左右这句话肯定有误,如果进水电导7000的话,TDS怎么也到不了6000,从你的膜照片来看,第四支膜元件已经损坏,我分析,你的进水没有采用慢进水的方式,而是高压水直接进入系统内,导致第三只、第四只膜都出现应力的问题。
    2010-09-08 10:09:08

    回复 举报
    赞同0