土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
混凝土结构
\
PKPM计算基底尺寸和配筋采用的荷载效应组合是一样的吗?
PKPM计算基底尺寸和配筋采用的荷载效应组合是一样的吗?
按规范,计算基底尺寸应采用荷载效应标准组合,但计算内力与配筋则采用基本组合。PKPM似乎是同时给出了这两个结果。哪位能解答解答软件的计算方法?
发布于
2008-11-15 17:33:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
xc21768
PKPM正是按照地基—标准组合,基础—基本组合来算的,你可以生成一份基础的计算书看看,里面写得很清楚。你甚至都不需要去选荷载组合,直接生成就可以了。
2008-11-15 20:06:15
来自 PC
评论
举报
相关推荐
dydydy
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
185
粉丝
1
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )