PKPM计算基底尺寸和配筋采用的荷载效应组合是一样的吗?
PKPM计算基底尺寸和配筋采用的荷载效应组合是一样的吗?
按规范,计算基底尺寸应采用荷载效应标准组合,但计算内力与配筋则采用基本组合。PKPM似乎是同时给出了这两个结果。哪位能解答解答软件的计算方法?
发布于
2008-11-15 17:33:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
xc21768
PKPM正是按照地基—标准组合,基础—基本组合来算的,你可以生成一份基础的计算书看看,里面写得很清楚。你甚至都不需要去选荷载组合,直接生成就可以了。