土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教压缩机制冷量的问题

请教压缩机制冷量的问题

发布于:2008-11-15 11:17:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家知道,压缩机名义制冷量是在标准工况下(-23.3℃)测得的,那根据制冷量随蒸发温度升高而增加的规律,是不是压缩机的制冷量也会随蒸发温度的升高而增加呢?
比如有一台压缩机在标准工况下(-23.3℃)其制冷量为90W,当用于蒸发温度为-15℃时,其制冷量是不是比90W要大呢?如果是的话,一般会增加多少呢?
谢谢。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wscxl88
    wscxl88 沙发
    可按力博特老师的趋势图估算出;由蒸发-23C上升到-15C是制冷量上升约157%,由此可算90*1.57=141W
    青老师在吗?
    2012-10-05 21:57:05

    回复 举报
    赞同0
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    嗯是的,蒸发温度上升, 冷库压缩机的制冷量也会上升的。
    2012-10-05 19:20:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

麻烦各位朋友来帮忙回答下小弟的问题

请问 1.不大于2P的冷水机组抽真空买什么真空机好,大家有没有比较好的推荐,包括购买的地方于及电话2.本人想做一个冷热库的实验室.利用实验室的高温与低温测试冷水机实验,房间只有8平方大,请问要怎么配置,麻烦朋友们给配置下,谢谢你们了

回帖成功

经验值 +10