本人现在做一工程,厂区生活污水量非常小,室外的污水管约长500米,不设化粪池直接接入市政。但市政接口标高只能满足DN300塑料管,0.002的坡度,千分之三的坡度无论怎样做都不能满足。
按室外排水设计规范GB 50014-2006 这个坡度也是可以的,看到很多市政图纸坡度似乎更小。 但我们一般工厂外线通常按建筑给水排水设计规范GB 50015-2003中DN300,最小0.003控制坡度。
感觉GB 50014-2006 更适用于市政和工业区。
请教有经验的同行,在实际使用中0.002的坡度会不会有什么问题。
[
本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-7 11:50 编辑 ]
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
可参见《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.2.10 条排水管道的最小管径与相应最小设计坡度,宜按表4.2.10的规定取值。表中污水管最小塑料管管径dn300mm,相应最小设计坡度0.002。
回复 举报