用CW2万能断路器的GGD柜,通常除了采用常规分、合闸按钮及指示灯外,还需要加其他吗
用CW2万能断路器的GGD柜,通常除了采用常规分、合闸按钮及指示灯外,还需要加其他吗
请问用CW2万能断路器的GGD柜,通常除了采用常规分、合闸按钮及指示灯外,还需要加其他的按钮和指示灯吗?先谢了!
发布于
2008-11-14 23:11:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
dandelion23
用CW2时,是否是说俩个故障指示灯?
2010-07-24 16:08:24
来自 PC
评论
举报
demonchen
GGD常规是3灯2按钮,即运行、断开、故障指示灯和分闸、合闸按钮。若用老式的DW15开关则需加储能指示和储能按钮。CW2你再加个故障指示灯吧