土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 用CW2万能断路器的GGD柜,通常除了采用常规分、合闸按钮及指示灯外,还需要加其他吗
请问用CW2万能断路器的GGD柜,通常除了采用常规分、合闸按钮及指示灯外,还需要加其他的按钮和指示灯吗?先谢了!

全部回答(2 )

  • dandelion23


    用CW2时,是否是说俩个故障指示灯?
    2010-07-24 16:08:24 来自 PC 评论 举报
  • demonchen
    GGD常规是3灯2按钮,即运行、断开、故障指示灯和分闸、合闸按钮。若用老式的DW15开关则需加储能指示和储能按钮。CW2你再加个故障指示灯吧
    2008-11-15 08:25:15 来自 PC 评论 举报