各位大虾:
看设计院的设计图纸(2005年的),高层住宅楼的供电干线及支线设计型号为:GM-VV-3*185+E95等,想问的是:这是什么电缆型号?上网查了下,GM挺像共箱母线的符号,可是又带了VV。电话咨询了设计院的设计人员,由于时间太久了,设计院解释说那会的设计可能是“预分支电缆”,现在有了更好的“电缆分流器”,不仅订货施工方便,而且价格也便宜。想问一下:GM-VV指的是预分支电缆吗?现在高层供电干线都是怎么样的啊?那种方案更好呢?性价比高?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cxuzhu
    cxuzhu 沙发

    好像只有导线分流器,并没有电缆分流器,就是只能用在单根导线上
    2011-07-19 10:08:19

    回复 举报
    赞同0
  • aiqushengyouyang
    怎么没有人顶吗?自己顶一下!我是真的求助啊~~~
    2008-11-17 16:39:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多