土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 315KVA变压器低压铜排国标配多大?

315KVA变压器低压铜排国标配多大?

发布于:2008-11-14 14:51:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
315KVA变压器低压铜排国标配多大?
计算电流480A,最大不超720A,本人设计配了60*6铜排,.但是地方设计院配了60*8.请问有必要配60*8那么大吗?为什么?

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • samos2008
    samos2008 沙发
    变压器允许120%过载运行,低压母排设计选大一点也是考虑这个原因
    2008-12-11 10:25:11

    回复 举报
    赞同0
  • kingwangyanru
    kingwangyanru 板凳
    如果10KV侧短路电流按31.5KA考虑,热稳定计算10KV母线至少60X6。
    2008-12-09 09:35:09

    回复 举报
    赞同0