土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 急。。关于新手册的一点疑问

急。。关于新手册的一点疑问

发布于:2008-11-14 14:44:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
新手册中1221页,有防烟楼梯间地上地下部分合用一个风机,一个风道的做法。具体做法是送风口做成全闭电动的多叶送风口,地上着火时开启风机和地上风口。地下着火时开启风机和地下全部风口。但是要是上下都着火了,风量不是就不够了???急。。。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hgyugn11
    hgyugn11 沙发
    这个做法是很少见!接个工程,地下单独风机没地方!!共用风井太小!感觉这个方案不错,但是就怕审图不给过。
    2008-11-14 16:15:14

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    新手册的做法很多地方都不是按这个来的

    只考虑一次火灾,地上地下同时着火概率极低,不考虑
    2008-11-14 15:48:14

    回复 举报
    赞同0