土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高大空间厂房 热负荷计算

高大空间厂房 热负荷计算

发布于:2008-11-14 00:17:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大连地区 厂房檐口高13米面积10000平方米,温度要求20度以上,热负荷应达到多少,需用什么形式的采暖设备,暖气加暖风机可以吗?采暖设备加管道、施工费共多少?请各位帮忙分析一下,谢谢。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • lizhenghua2004
    热负荷要根据厂房实际建筑情况计算,和墙厚、朝向、门窗等有关系。
    采暖形式建议才有暖气片+暖风机的形式
    暖气片供暖形式采用下供下回,暖风机架屋顶
    2011-03-24 10:15:24

    回复 举报
    赞同0
  • dyqg6
    dyqg6 板凳
    如果的你厂房是机加或装配类型的厂房,那么单位平方造价应当是50元左右,其它类型的厂房,就不一定了,具体问题可以联系我们024-86621272
    2011-03-22 19:56:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教

请教大虾,地暖供回水是否有接反一说 ?如左供右回。接为右供左回是否导致暖气不热?

回帖成功

经验值 +10