请各位老师我们单位的空调线路需要多大电缆和开关

发布于:2008-11-13 21:21:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位有四层办公楼,每层10间办公室.每间配1.5匹空调1台.应该怎么配置.具体怎么算.主线路开关和电缆.和每层分开关、电缆多少。我们是三相电。空调是2相电。其中有两层用1相。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • chotter
    chotter 沙发
    二楼解答的很详细认真!
    但有问题很大,总计算电流123A,这是按照单相计算的?? 还是三相?
    每层计算电流31A怎么来的??
    2008-11-20 11:23:20

    回复 举报
    赞同0
  • sdbzgcy
    sdbzgcy 板凳
    我们单位有四层办公楼,每层10间办公室.每间配1.5匹空调1台空调(是单冷的,还是冷暖的,有电辅吗?).应该怎么配置(只提供1.5匹怎么算).主线路开关和电缆.和每层分开关、电缆多少。我们是三相电。空调是2相电。其中有两层用1相。

    参考答案:
    总输入功率:空调按3kw*40台空调+120kw,K取0.7,IK=165 A,总输入3相4线+PE线 ,电缆vv70*4+50*1,开关用dz20-3300/225/225A。
    每层3相4线+PE线,电缆vv4*5,开关用dz20/125/30A,
    因空调是2相电,1层L1接4台,L2接3台,L3接3台。2层L1接4台,L2接3台,L3接3台。3层L1接4台,L2接3台,L3接3台。4层L1接3台,L2接3台,L3接4台。

    电缆规格选取见