如题。单位采购,最好进口的。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句但有问题很大,总计算电流123A,这是按照单相计算的?? 还是三相?
每层计算电流31A怎么来的??
回复 举报
参考答案:
总输入功率:空调按3kw*40台空调+120kw,K取0.7,IK=165 A,总输入3相4线+PE线 ,电缆vv70*4+50*1,开关用dz20-3300/225/225A。
每层3相4线+PE线,电缆vv4*5,开关用dz20/125/30A,
因空调是2相电,1层L1接4台,L2接3台,L3接3台。2层L1接4台,L2接3台,L3接3台。3层L1接4台,L2接3台,L3接3台。4层L1接3台,L2接3台,L3接4台。
电缆规格选取见
http://bbs.co.163.com/list/viewthread.php?tid=1213281&ofid=0&pid=12334266&page=1&extra=page%3D4#pid12334266
[ 本帖最后由 sdbzgcy 于 2008-11-20 02:56 编辑 ]