问个消防水箱进水问题

发布于:2008-11-13 19:41:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高层消防水箱通过底层无负压或变频泵组供水,是否可采用浮球阀控制管道进水??个人认为,低水位时控制阀开启,通过无负压或变频泵供水,理论上能通过;而《建筑给水排水设计规范》中提到到水箱通过水泵加压供水时进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开停的装置个人认为这是在水泵单供应水箱的情况下才适合;
望大家指教

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hxhlyh
    hxhlyh 沙发
    无负压或变频泵组供水,是否可采用浮球阀控制管道进水??
    由于系统总处于高压力状态,等同于直接由市政压力进水,所以可以!

    对于水池--水泵--屋顶水箱---上行下给至用水点的供水方式,由于水泵靠水位控制,时开时停,对浮球阀冲击大,易损坏,而且浮球阀进水截面约为管道的1/2,进水量亦受影响,因此不用浮球阀,采用电动阀。
    2008-11-14 16:08:14

    回复 举报
    赞同0
  • gaoxiaofei3511
    问个消防水箱进水问题
    2008-11-14 15:47:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。