发布于:2008-11-13 16:43:13
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
目前遇到一个项目,由于场地有限,且附近设备框架均为钢结构,电气室只能布置在钢结构二层,有以下几个问题:
1. 油浸变压器是不是肯定不能布置在二层?除了下面的规范外,还有没有其它具体的规范或要求?
以下摘自《民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92》
4.2.2 装有可燃性油浸电力变压器的变电所,不应设在耐火等级为三、四级的建筑中。
4.2.3 在无特殊防火要求的多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的配变电所,可设置在底层靠外墙部位,但不应设在人员密集场所的上方、下方、贴邻或疏散出口的两旁。
4.2.4 高层建筑的配变电所,宜设置在地下层或首层;当建筑物高度超过100m时,也可在高层区的避难层或上技术层内设置变电所。
2. 放置低压柜的电气室能不能布置在二层?能不能布置在钢结构上?
《DLT5218-2005 220kV~500kV变电所设计技术规程》中8.3.16、17、18三条能不能说明可以放在钢结构内?这条款对于低压是不是也适用?
以上规范论坛上均可下载
请回答是给出理由、依据、规范,非常感谢!!!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
第二条,低压柜是可以放在二楼的,典型的35KV变电所设计方案中把35KV高压柜放在二楼是很正常的,更低级别的更不会有问题,至于说钢结构上我认为是可以的,在工厂在许多设备都有自己的钢平台,低压配电设备布置在上面是有的。既然钢平台上可以那么钢结构的房子应该也是可以的。
回复 举报