土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 哪位高手帮我看看哪错咯!在帮修改下!谢谢

哪位高手帮我看看哪错咯!在帮修改下!谢谢

发布于:2008-11-13 15:50:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
计采用利用系数法计算灯具数量
计算方法: Eav = u* Ф * N/ K*Z*S


式中: Eav --------------- 平均照度( lx );
Ф
---------------
每个照明器中光源的总通光量( lm );

u
---------------
利用系数,查有关照明器技术数据;

Z
---------------------
最小照度系数;

S
----------------------
房间面积 (㎡ );

K
----------------------
照度补偿系数;

N
----------------------
照明器数量。
对于教室 S=9.5*6.5 = 61.75
,
照度要求 300lx, 照明器选型为直形管荧光灯(型号: YZK 40RR ),则查得 0.75 米工作面上 Ф=2000lm
,查表得, K=1.4 Z=1 u = 0.65

N =19.95
套。
没那么多吧!但我哪错了呢?小弟在做毕业设计。哪个好心人指导下,谢谢!~~~~~~~ 如果参数和选型上有什么错误的话,请您也能我点资料! 谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xunmeng123
    xunmeng123 沙发
    公式可以简化成Eav = Ф * N*K/S,K一般取0.5
    N=300*61.75/(3000*0.5),13个单管,双管取一半
    2008-11-20 12:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • xunmeng123
    xunmeng123 板凳
    光通量低了,现在一般36W荧光灯都有3000以上了,个人觉得还是选用双管的好一点
    2008-11-20 11:54:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

节能,用T5节能灯管替换原来的T8灯灯管

随着科技的发展技术在更新,现T5的灯可以代替T8的日光灯了,照度、寿命、稳定性都以远远超越了T8的日光灯。最为关注的还是节能,28与36的比例显而易见,企业受益,国家节约能耗。节电30%以上

回帖成功

经验值 +10