原创:烧低压无功补偿电容柜事故一例

发布于:2008-11-13 14:35:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
用冒牌的线材烧了电容柜

上周,一用户的电容补偿柜起火燃烧,幸亏电工及时发现未酿成大祸。

事故发生后,相关单位均接受调查,经过质量监督局调查后得出结论:

事故的原因出在柜子内使用的线材上,部分线材是冒牌产品,引起事故的线材:

1、标称4个平方,测量结果只有2.8平方;
2、线芯材料不合格,铜的含量太低,电阻率比标称值大30%。
结果在正常工作时导线发热起火。

柜子厂家提供的样品显示,该线材是冒牌货。经查,是柜子厂家的采购盲目追求低价,无良供货商就提供了冒牌产品。柜子厂家检验不严,没有发现劣质线材,产品出厂使用,导致事故发生。

[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2008-11-14 16:13 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    制造厂商对自己的产品制造过程质量检验不得力,对配用的线材、元件检验关失控。
    2009-12-17 13:46:17

    回复 举报
    赞同0
  • tangaizhi123
    tangaizhi123 板凳
    通过上述事例:
    1。需方不要盲目追求低价格;
    2。柜子厂家不要一味追求高利润;
    做到这二条,假货就没有生长的土壤了
    2009-12-17 09:21:17

    回复 举报
    赞同0