土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一大学食堂,餐厅和操作间照度取多少合适啊?

一大学食堂,餐厅和操作间照度取多少合适啊?

发布于:2005-03-30 11:38:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
各位高手,正做一大学食堂,餐厅和操作间照度取多少合适啊?没查到类似规范,请各位有经验的指点一下。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zzwyy
    zzwyy 沙发
    操作间可按厨房进行设计,照度也是200LX!灯具应选用防潮型
    2005-03-30 20:53:30

    回复 举报
    赞同0
  • zzwyy
    zzwyy 板凳
    ---------------------------------------- 灯具坐标 ----------------------------------------
    序号 编号 灯具型号 注销 X Y Z α t
    1 1-1 WYY-ZG12 2.00 2.25 3.00 0.00 0.00
    2 1-2 WYY-ZG12 6.00 2.25 3.00 0.00 0.00
    3 1-3 WYY-ZG12 10.00 2.25 3.00 0.00 0.00
    4 1-4 WYY-ZG12 2.00 6.75 3.00 0.00 0.00
    5 1-5 WYY-ZG12 6.00 6.75 3.00 0.00 0.00
    6 1-6 WYY-ZG12 10.00 6.75 3.00 0.00 0.00

    --------------------------------------- 计算点坐标 ---------------------------------------
    序号 x y z 水平照度
    1 1.20 0.90 0.75 198
    2 3.60 0.90 0.75 182
    3 6.00 0.90 0.75 250
    4 8.40 0.90 0.75 182
    5 10.80 0.90 0.75 198
    6 1.20 2.70 0.75 263
    7 3.60 2.70 0.75 211
    8 6.00 2.70 0.75 338
    9 8.40 2.70 0.75 211
    10 10.80 2.70 0.75 263
    11 1.20 4.50 0.75 153
    12 3.60 4.50 0.75 156
    13 6.00 4.50 0.75 184
    14 8.40 4.50 0.75 156
    15 10.80 4.50 0.75 153
    16 1.20 6.30 0.75 263
    17 3.60 6.30 0.75 211
    18 6.00 6.30 0.75 338
    19 8.40 6.30 0.75 211
    20 10.80 6.30 0.75 263
    21 1.20 8.10 0.75 198
    22 3.60 8.10 0.75 182
    23 6.00 8.10 0.75 250
    24 8.40 8.10 0.75 182
    25 10.80 8.10 0.75 198

    ---------------------------------------- 水平照度 ----------------------------------------
    照度计算点 = 25
    最小照度值 = 153(lx)
    最大照度值 = 338(lx)
    平均照度值 = 216(lx) (在200±10%范围内满足规范要求)
    照度均匀度 = 0.71 (≥0.70满足规范要求)


    -------------------------------------- 照明功率密度 --------------------------------------
    室形指数Rr=2.29 > 1 修正系数 m=1.0
    LPD1(要求值)= 13.00 (瓦/平方米)
    LPD2(实际值)= 4.06 (瓦/平方米)
    LPD2≤LPD1 照明功率密度满足规范要求


    --------------------------------------- 统一眩光值 ---------------------------------------
    纵向UGR= 19.10(≤22满足规范要求)
    横向UGR= 17.59(≤22满足规范要求)

    2005-03-30 20:49:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.03 万条内容 · 394 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应急照明灯有吸顶安装的吗?

最好能上传图片给我看看我是想用于走廊照明,平时常亮

回帖成功

经验值 +10