土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教市政供水系统发生事故的问题?

请教市政供水系统发生事故的问题?

发布于:2008-11-13 11:06:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请问有人了解或研究过关于城市供水系统发生事故,供水总量只有正常时的1/10~1/6时,整个管网的运行情况如何?有此类问题的模型么?
举个例子:一个供水规模为150万吨/日的城市发生水源污染事故,现在启动备用水源和水厂,但供水规模只有20万吨/日,这个时候是否能满足整个
城市供水管网仍有水流动?市政消防栓可以提供市民基本生活用水?大部分地区三层以下居民仍可以使用自来水?谢谢!:lol
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    在《室外给水设计规范》(GB50013-2006)中有关确保给水系统安全的规定包括输水管和配水管内容:
    (1)、输水管
    第7.1.3条规定: 输水干管不宜少于两条,当有安全贮水池或其他安全供水措施时,也可修建一条。输水干管和连通管的管径及连通管根数,应按输水干管任何一段发生故障时仍能通过事故用水量计算确定,城镇的事故水量为设计水量的 70%。
    (2)、配水管
    第7.1.8 条规定:城镇配水管网宜设计成环状,当允许间断供水时,可设计为枝状,但应考虑将来连成环状管网的可能。
    第7.1.10 条配水管网应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力平差计算,并应分别按下列 3 种工况和要求进行校核:
    1 发生消防时的流量和消防水压的要求;
    2 最大转输时的流量和水压的要求;
    3 最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求。