土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教各位大虾一个关于箍筋长度的问题

请教各位大虾一个关于箍筋长度的问题

发布于:2008-11-13 09:40:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在砖混结构和框架结构的构造柱箍筋弯钩平直段长度规范上是如何确定的?请详解一下出处

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xixitantian
    xixitantian 沙发
    规范也找到了,《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)
    第5.3.1-5.3.2条说了。
    2008-11-18 12:44:18

    回复 举报
    赞同0
  • xixitantian
    xixitantian 板凳
    大概翻一下规范没找着具体条文,在陈青来教授著《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》p83图2-5-7梁柱剪力墙箍筋和拉筋弯钩构造 注中说明:当构件为非抗震时,ln不应小于5d(ln为箍筋和拉筋弯钩的平直段长度)。
    2008-11-18 12:40:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1581 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑结构毕业设计

论文简介: 建筑结构毕业设计 附件名:200811121226499425762.rar 文件大小:128K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10