论文简介:

文公湖拱坝选择在高温季节不分缝施工,封拱温度过高,遭遇温降工况时拱冠梁下游面的拉应力偏大,超出砼受拉允许范围,导致完工后不久就在拱冠梁下游产生深达1/3坝厚的裂缝。2006年2月不得不将水库放空,对拱冠梁下游裂缝进行灌浆处理。文公湖拱坝裂缝反映出部分小型拱坝设计施工中忽视温度控制措施的普遍问题,教训深刻。