正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
纯水系统
6.51 万条内容 · 263 人订阅
阅读下一篇
郁闷啊!在全球经济下滑的情况下,公司为了节约运行成本,把以前外包的冷却塔水处理现在改为公司内部自己处理,小弟实在没有这方面的实际经验(只做过纯水),跪求各位同行给一些实际经验,例如水质控制指标、日常运行所需要的检测项目、检测水质所需要的仪表、药剂的配合使用……
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句电导率us/cm
总硬度ppm(以CaCO3计)
PH值
氯化物ppm
总碱度ppm(以CaCO3计)
<3500
<700
7.0~9.0
<300
<500
回复 举报
电厂循环水一般 有规程呀,你可能是小工厂,
一般是加稳定剂,厂家有推荐,或加酸
测硬度碱度PH余氯几个指标氨氮,我是做提高浓缩倍率,建议用GE 药品。
回复 举报