请教:我设计的一个工业厂房采用轻钢屋面,厂房防火等级二级;
   图纸要求了钢结构梁、支撑、隅撑应防火涂料,檩条未要求,
   现在消防验收要求檩条补涂防火涂料。
   请问有必要吗?谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sdzbchenxi1
    sdzbchenxi1 沙发
    主要承重结构图就行了,檩条也涂不是造价太大了?
    2010-12-15 14:50:15

    回复 举报
    赞同0
  • anjia_270
    anjia_270 板凳
    具体看建筑防火规范3.2.8条,如果是二级耐火等级,那梁隅撑拉条檩条都可以不用,其中能受到甲乙丙类液体火焰影响的部位应采取防火措施。但是屋面板的夹心材料是要用不燃烧体的(3.2.9)我之前有个工程,审查的给定了违反强条,后来沟通后就取消了。是因为我们这边钢结构少,审查也不是很熟悉。
    2010-11-25 08:17:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

STARDYNE

The STARDYNE engine in STAAD.Pro is an option which runs a separate DOS based program called STARDYNE. This DOS based program was created several years ago, and caters mainly to the needs of aerospace and mechanical engineers who purchased the program in the 1980-1995 time period. STARDYNE did not have its own graphical user interface, and in its original form, needs a 3rd party program such as FEMAP to enable one to see the model and results graphically.